土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 红皮书错了吗
我最近做一个换热站,偶然间发现老红皮书197页的一个例题,讲的是冷水侧流速0.2m/s,热水侧流速0.5m/s,我就奇怪了,冷水侧温差小呀,按道理温差小了应该流量大,流速高才对呀,为什么会冷水侧的流速低呢,搞不懂,盼望高手能够解答下

全部回答(2 )

  • hvacbobo
    应该是错了,我也看到了,应该是冷水侧流速是热水侧流速的2倍才对
    2011-01-29 14:18:29 来自 PC 评论 举报
  • hvacbobo
    我怎么下不了了,谁能帮忙弄下吗
    2011-01-29 14:14:29 来自 PC 评论 举报