红皮书错了吗
红皮书错了吗
我最近做一个换热站,偶然间发现老红皮书197页的一个例题,讲的是冷水侧流速0.2m/s,热水侧流速0.5m/s,我就奇怪了,冷水侧温差小呀,按道理温差小了应该流量大,流速高才对呀,为什么会冷水侧的流速低呢,搞不懂,盼望高手能够解答下
发布于
2011-01-23 20:49:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hvacbobo
应该是错了,我也看到了,应该是冷水侧流速是热水侧流速的2倍才对
2011-01-29 14:18:29
来自 PC
评论
举报
hvacbobo
我怎么下不了了,谁能帮忙弄下吗
2011-01-29 14:14:29
来自 PC
评论
举报
相关推荐
hvacbobo
这个家伙什么也没有留下。。。