接地扁钢的规格问题

发布于:2011-01-23 18:07:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看到不同的图纸接地扁钢的规格好像不一样,有些用60x6,有些用50x5,有些用40x4,有些用25x4.这里有没有什么规范参考的 迷惘ing,还有到底局部等电位连接到底要不要和总等电位或者接地极连接啊

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-24 22:16 编辑 ]

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 123阿甘
    123阿甘 沙发

    接地扁钢有不同的用途。
    如用做PE干线,一般是热稳定校验决定其大小;
    如只用做等电位联结,按等电位联结线的要求选截面;
    如果还属于人工接地体的一部分,则还要考虑《建筑物防雷设计规范》对接地装置的要求。
    2016-12-09 14:54:09

    回复 举报
    赞同0
  • gaoyouxin2000
    gaoyouxin2000 板凳
    GB50065-2014和GB50057-2010中规定了接地导体的材质和最小尺寸要求,只要符合要求就可以!
    总等电位和局部等电位有着根本的不同,总等电位在一个建筑物中只能设置一个,局部等电位视具体情况在同一建筑物中可以设置多个;局部等电位是由于总等电位距离设备太远而无法将接触电压降到交流50V以下而设置,局部等电位能够显著降低接触电压,特别是在潮湿和易燃易爆区域要设置;局部等电位可以直接连接到建筑物的主钢筋上而不必非要接到总等电位。
    2015-10-14 13:30:14

    回复 举报