求助:钢构厂房机房内防静电地板铜排可否就近与钢构相连接代替接地
求助:钢构厂房机房内防静电地板铜排可否就近与钢构相连接代替接地
钢结构厂房车间,内部建了一个计算机机房,安装防静电地板后,安装方说地板的铜排不能与钢结构相连接,至此没有连接,最近有管理员反映机房内有噼啪放电声音,如何处理啊?
发布于
2011-01-23 16:15:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lyl8230230
强弱电共用接地极,但从接地级分开后是不能再进行连接的。
首先得确定声音是从什么地方发出的,再进行解决。
2011-10-08 16:52:08
来自 PC
评论
举报
xiaonan409
大空间大跨度结构建筑在工业、民用建筑领域中正得到广泛应用,作为消防部门更应积极研究该类建筑火灾特点、火灾隐患以及扑救该类火灾行之有效的战术,以应对越来越复杂的火灾形式。