土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新设备调试出现的怪问题,求救!!!

新设备调试出现的怪问题,求救!!!

发布于:2011-01-23 11:31:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1. 国内知名厂某型号65KW热量水源热泵生活热水机组。冷凝器和蒸发器均为套管式换热器; 双系统,2台JT265D-Y1L大金压缩机制热量32KW,2个膨胀阀丹佛斯7.5RT,27KW.设计热水温度55度。
2.现在问题是设备水温达到46度时水温再也升不上去了,压缩机吸气口处结霜严重。调节膨胀阀(关小)水温也上不去,温度反而下降。
3.另1台扬子65KW相同热量机组,为壳管式换热器,相同水系统相同工况,为什么它能够正常运行把水温升起来?
此台设备是应甲方要求备用的。

我怀疑是设备蒸发器偏小,冷量带不走!10HP压缩机的套管式换热器接口尺寸是DN40的,扬子的是DN65的。水泵压力及流量没问题。设备是新设备,不存在管路结垢问题。
请各位朋友赐教。谢谢!!

[ 本帖最后由 ruipuxizo 于 2011-1-23 22:26 编辑 ]

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • ltp_beast
    ltp_beast 沙发
    楼上几位说的很有道理,学习了!
    2011-05-01 20:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • 真如居士
    真如居士 板凳
    路过向各位大虾学习
    2011-04-30 22:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一台风冷热泵双螺杆机无法加载

上个月碰到一台风冷螺杆机,此机由两个机头组成独立的制冷系统,管壳共用中间加隔板,原始故障为B回路电子膨胀阀漏,管壳AB回路窜,抽氟、换新油和过滤器、换电子膨胀阀、换新的纸贴后,试压,抽空、定量加氟后A回路电流最高70%、B回路电流最高在60%,B回路回气过热度在10-17之间、A回路在9-15之间,B油温在28度、A回路35度、B 回路高压最高在13Kg、低压在某些方2。5Kg A回路高压最高在14Kg、低压在1。8Kg,加载电磁阀也一直在加载 控制板和电子膨胀阀都是好的,加载油路的电磁阀孔均正常,就是不能加载,我们也为此机在屋顶上冒着寒风坚守三周,经过多次的检查还没有查出故障点,此坛高人很多请帮我分析分析

回帖成功

经验值 +10