土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 0.4kV电柜内的铜母线的搭接长度?

0.4kV电柜内的铜母线的搭接长度?

发布于:2011-01-23 08:35:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司内新安装0.4kV电柜内的铜母线的搭接面重合长度为2.5厘米,在原来我见的电柜内母线搭接重合面为母线宽度,不知大家有什么看法?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 庄稼人
    庄稼人 沙发
    我这是施耐德的,厂家说是按他们标准的。4000A母线啊
    2011-01-23 09:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    母排搭接面与母线承受的电流有关,一般对接(搭接面)不小于母排的宽度,交叉搭接也小于主母排的宽度。

    当然,象ABB等名牌产品是有他们的设计标准,当搭接长度(因结构因素受限时)不足时,会加一块压板(铜排)。
    2011-01-23 09:01:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问为什么短路电流计算中,可以看做母线电压不变

规范上说 在三相短路电流计算中,以供电电源容量为基准的计算电抗大于3 就可以把母线电压看做恒定的,不考虑电流交流部分的衰减,请问这是为什么?谢谢

回帖成功

经验值 +10