土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库排烟风机可以小于7200M3/H

车库排烟风机可以小于7200M3/H

发布于:2011-01-22 22:36:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规规定排烟风机最小风量不小于7200M3/H,车库是否也尊守这个规定

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cys8553lmz
    cys8553lmz 沙发
    这个应该的
    2011-01-27 18:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    思路要放开一点,从计算上说是完全可能出现小于7200的情况

    因为车库可以分N个防烟分区,而每个防烟分区可以单独设排烟风机
    2011-01-26 22:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多