土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助PKPM计算中短肢剪力墙的判断问题
在做一栋12层的小高层,短肢剪力墙结构,建好模后发现好多规范里定义为短肢墙的墙体,但在PKPM计算中没有把它定义为短肢墙,结果算出来柱与短肢墙的倾覆弯矩比很小,我也是第一次做短肢剪力墙结构,不清楚该怎么调,PKPM中有什么方法能自己定义短肢墙吗?(附模型平面图)

EQ@WI{%((O83%K58X{6_F}P.jpg

全部回答(2 )

  • jimolianxi
    已经定义结构形式为短肢剪力墙结构了,可是计算软件还是把个别的短肢墙按普通剪力墙算
    2011-01-23 09:06:23 来自 PC 评论 举报
  • kmzhulei
    先把结构体系定义为短肢剪力墙算一遍,如果短肢剪力墙的倾覆弯矩超过50%,那你的这个结构就要按短肢剪力墙的要求来设计。
    2011-01-22 15:59:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10