土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 按照石油化工规范 车间跟厂房不用设置泡沫灭火系统不?

按照石油化工规范 车间跟厂房不用设置泡沫灭火系统不?

发布于:2011-01-22 09:55:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.7 低倍数泡沫灭火系统

8.7.1 可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。

8.7.2 下列场所应采用固定式泡沫灭火系统:
1. 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的固定顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐:
1)单罐容积等于或大于10000m3的非水溶性可燃液体储罐;
2)单罐容积等于或大于500m3的水溶性可燃液体储罐;
2. 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐:单罐容积等于或大于50000m3的非水溶性可燃液体储罐;
3. 移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体储罐。

8.7.3 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:
1. 罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐;
2. 润滑油储罐;
3. 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。

8.7.5 泡沫灭火系统控制方式应符合下列规定:
1. 单罐容积等于或大于20000m3的固定顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐应采用远程手动启动的程序控制;
2. 单罐容积等于或大于100000m3的浮顶罐及内浮顶罐应采用远程手动启动的程序控制;
3. 单罐容积等于或大于50000m3并小于100000m3的浮顶罐及内浮顶罐宜采用远程手动启动的程序控制。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 梁工1986
    梁工1986 沙发
    8.7.3 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统
    3. 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。

    我觉得应该可作为厂房仓库的依据。

    2015-01-10 12:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • jamesyas1
    jamesyas1 板凳
    规范里的泡沫灭火重没有提到车间与厂房 啊
    2011-01-23 07:09:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公寓与住宅的区别

请问如何判断是公寓还是普通住宅?

回帖成功

经验值 +10