土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下全埋式钢筋混凝土水池整体抗浮计算的措施

地下全埋式钢筋混凝土水池整体抗浮计算的措施

发布于:2011-01-21 15:05:21 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
项目所在场地地下常年水平埋深为1.5m~3m,我抗浮计算按埋深1m处理,水池长26m,宽14m,深4m~5m,不计垫层重,抗浮重是8000kN,水浮力大概12000kN,两者差了4000kN的样子,我打算用底板配重的方式解决抗浮问题,就是把垫层加厚到800mm,垫层和水池底板间用短钢筋相连。不知道这样可行否?
之前考虑过用抗浮桩,但是场地地下基岩埋深较浅,大概埋深12m,所以抗浮桩桩长不能很长,只能做到6,7米,单桩抗拔力也就500kN左右,所需桩数较多,不经济,所以取消了。
还有也考虑过在池内加重,但里面有支柱,池内放设备,这样素砼容易开裂,而且在池内垫素混凝土的话,感觉池变深了,池壁底部内力会增大。
所以想来想去还是这样做,不知道可行否?

QGDINF_14_05_03_02_Pump House_RC01-Model.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jibaohua
    jibaohua 沙发
    我现在做的这个水池也是抗浮算不过。暂时不知道比较好的方法来解决。
    2011-10-07 13:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • wolfish_p
    wolfish_p 板凳
    你用配重混凝土浇注板板,不就全解决了吗!配重混凝土表观密度2500~5000
    2011-02-16 13:10:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室抗浮设计问题

在工程设计中,往往会遇到纯地下或地下室埋深大的高层建筑裙房,就出现了抗浮设计问题。对此我国规范并没有严格规定如何验算,仅在 《 岩土工程勘察规范 》 ( GB50021 一 2001 )、 《 建筑结构荷载规范 》 ( GB50009 一 2001 )和 《 全国民用建筑工程设计技术措施》(结构)中对有关浮力问题进行了定性的描述。对于抗浮几个主要问题,即:抗浮计算水位的选取、计算模型的选取、计算规定的选取,没有系统详述的交代,给具体设计验算带来疑惑;

回帖成功

经验值 +10