是这样的,有个设计,采用的放坡+锚杆的形式,审图的专家提了如下的问题: 1、““放坡+锚杆”———不明确,力学模型亦不明确。在土钉墙中加锚杆,锚杆的作用起减小边线及加强稳定性, 现没有土钉仅有锚杆,算不出锚杆的内力及长度,如按锚杆挡墙则应按锚杆墙计算。” 2、“需明确”放坡+锚杆“支护结构类型计算模型用土钉墙不妥” 后来设计院把审图前的只有锚杆的“放坡+锚杆”改为 “复合土钉墙计算模型”(有土钉也有锚杆)