土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面蓄水试验后的严重后果求解释

屋面蓄水试验后的严重后果求解释

发布于:2011-01-21 11:09:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小高层14层及11层,排水管为pvc管,有透气管。因为土建施工屋面渗漏严重,所以项目部负责土建工程的要求把屋面所有的下水管管口道堵掉,然后存水试验,水大多的有7~8cm,少的也有2cm,当试验完毕后就利用雨水管放水,结果很多立管都被破坏,样子就像很大的外力把管子压扁,我们检查过管子的壁厚和材质,没什么问题,请问这个是什么问题造成的?求解释

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • work111
    work111 沙发
    这里所谓插落式接口只是工地上通俗的叫法,具体学名我也不清楚,但是一般高层建筑室外雨水立管大都采用这种方式,其实就是接口处有个大小头,小的一头插在下面立管的里面,大的一头套在上面立管的外面,四周大概有一毫米的空隙,不用胶水密封,是活络的,具体可叫厂商拿样品过来。
    2011-01-21 16:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • lili19999
    lili19999 板凳
    差落式连接?什么意思?是指承插式连接方式么?现在pvc排水管道都是粘连的啊,只有铸铁管道是承插式
    2011-01-21 15:33:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多