土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM的吊车荷载在计算中出现的问题。大家讨论下!

PKPM的吊车荷载在计算中出现的问题。大家讨论下!

发布于:2011-01-21 11:07:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在算一个四层框架,框架中第三层有吊车32t/5t的。
在计算中,当用SATWE时候,勾选计算吊车荷载和不勾选吊车荷载,计算出来的柱底的内力是一样的。这个
柱底内力我是查看的D+L情况。如图:
不计算吊车荷载:
无.jpg
计算吊车荷载:
有.jpg
计算结果D+L
数据.jpg
红色部分为区别部分。
我想知道的是,1 SATWE能否计算吊车荷载? 2. D+L情况中是否包括吊车荷载?
3.设计下面灌注桩桩长的时候,看规范要用标准组合即D+L。选其他基本组合比如:1.3*恒+0.7*1.4*活可以吗?
欢迎高手指点!

无.jpg


有.jpg


数据.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wajn1314
    wajn1314 沙发
    这么好的问题,难道就没有高手解答了吗?
    2015-09-08 10:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • cjiq002
    cjiq002 板凳
    而且,吊车荷载下的位移怎么查看呢
    2014-09-12 00:08:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求教!!!

如下图:到底是什么意思呢?困惑,找不出原因,模型检查过,也重建过,都一样用SATWE不能计算,但用TAT可以计算忘了说下,五层框架结构,跟着一学习资料里建的模。资料里是三层,个人增加了两层。但不管是三层还是五层,都出现这样的情况,不清楚是什么原因。求教各位大大,恳请各位路过的大大们,给小的提个意见!万分感谢!在线候!传个模上来![ 本帖最后由 mjvcmin 于 2011-1-21 09:42 编辑

回帖成功

经验值 +10