土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于立管支架加强板的问题

关于立管支架加强板的问题

发布于:2011-01-21 10:32:21 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
关于立管支架,加强版的问题。 PDF文件中红色部分。
不知道这个是怎么起加强作用的,管道不能焊接?可是加强板也是直接焊接在上面的;为了增加焊接长度?是为了保护管道,使应力不集中?

室内管道支吊架05R417-1 141页有提到,但是没说明多大的管,或者说明情况下就应该加这个加强版,难道是我没看懂?

另外,那个50mm厚的硬木有没有什么好的代替品?硬木硬度够,可是担心防腐问题;橡胶怕许用压应力不够。

各位,有没有碰到这个问题?应该是做高层都会遇到的呀!请支招!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjue1986
    chenjue1986 沙发
    那个硬木方是保温风管用来防止冷桥的,因为支架与风管接触面保温困难,而且保温会被支架压扁,效果不好,加了木方就相当做了保温。至于是不是有更好的东西替代,期待高手回答。不过现场见到的还是浸泡沥青的比较多
    2011-01-23 21:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • a74142085
    a74142085 板凳
    下来学习学习
    2011-01-23 10:41:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 285 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上传一份较全的江苏竣工验收资料(暖通空调)

希望有人会有用!

回帖成功

经验值 +10