土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《建筑灭火器配置设计规范》第1.0.2

《建筑灭火器配置设计规范》第1.0.2

发布于:2006-03-16 09:14:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我看《建筑灭火器配置设计规范》第1.0.2不适合用灭火器的建筑中包含有九层及九层以下住宅,我看很多小区的图纸(多层,层数一般小于等于6层),都是在单元的楼梯间设置磷酸盐灭火器的,那这岂不是违反这灭火器配置规范了吗?我想请教一下各位,看看大家的做法,对于一般的多层小区,要是不考虑采用设置消火栓的话,在消防方面是如何设置的(不会也用干粉灭火器吧?)
谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kongno1
    kongno1 沙发


    你们那里不审图吗,我去年也是不知道,被审图的打回来了
    2006-03-16 22:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • lqm_17
    lqm_17 板凳
    四楼,非常谢谢你.
    2006-03-16 17:43:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵房

高规>第7.5.2条中提到当消防水泵房设在地下室或其他楼层时,其出口应直通安全出口.那么意思是不是说位于地下室或其他楼层的消防水泵房的门就应该对着楼梯间,若没有对着楼梯间,是不是应该在水泵房内单设一个楼梯通到楼上室外呢?看到的很多图好象都没有注意到这个问题,应该怎么做呢?