土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电机自启动问题,请教。

电机自启动问题,请教。

发布于:2006-03-16 08:51:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我怎么区分电动机的冷启动和自启动,我是做电动机的保护的,发现冷启动没问题,
就是电机在自启动过程中,电流过大,没判断出来,请高手赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • colourcat_3392
    2楼回答的不错,不过我想做保护的人应该明白
    2006-05-06 08:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    你不是做保护的吗?过流整定的时候不是要用到自启动系数吗?和整个线路总电机的恢复电流有关
    2006-05-06 08:22:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么不可以取消发电机出口励磁PT??

为什么不可以取消发电机出口励磁PT??

回帖成功