  • jdbh2007
    采用自环的方法,逐步缩小故障范围。先本侧保护处自环、然后本侧2M接口处自环,然后对侧自环。确定故障范围后,查找原因。可能有光接头松动、光接头受污染、2M线接口问题、通信通道问题、光电转换装置问题等等。如果使用的是专用光纤通道,可以使用光功率计查找故障点。
    2011-02-18 16:10:18 来自 PC 评论 举报
  • nestor
    南自PSL!十有八九要换板子!我们给它害了几次,现在觉得还是南瑞好一点。最离谱一次,我们的主变保护,南自的工程师过来,二话没说,升级程序,结果,板子瓜了!人家南瑞的,不在厂里做完试验都不拿出来,负责多了。

    可能有点偏激,不过我一想起就冒火!害我差点给考核了!
    2011-02-17 21:52:17 来自 PC 评论 举报