土木在线论坛
\
电气工程
\
继电保护
\
南自PSL646光纤差动装置报通信异常,神马原因!有人遇到过吗?
南自PSL646光纤差动装置报通信异常,神马原因!有人遇到过吗?
如题,灌水的勿扰。
发布于
2011-01-21 09:29:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
jdbh2007
采用自环的方法,逐步缩小故障范围。先本侧保护处自环、然后本侧2M接口处自环,然后对侧自环。确定故障范围后,查找原因。可能有光接头松动、光接头受污染、2M线接口问题、通信通道问题、光电转换装置问题等等。如果使用的是专用光纤通道,可以使用光功率计查找故障点。
2011-02-18 16:10:18
来自 PC
评论
举报
nestor
南自PSL!十有八九要换板子!我们给它害了几次,现在觉得还是南瑞好一点。最离谱一次,我们的主变保护,南自的工程师过来,二话没说,升级程序,结果,板子瓜了!人家南瑞的,不在厂里做完试验都不拿出来,负责多了。
可能有点偏激,不过我一想起就冒火!害我差点给考核了!
2011-02-17 21:52:17
来自 PC
评论
举报
加载更多