正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 143 人订阅
阅读下一篇
我酒店的麦克维尔离心冷水机,在做完年检后重新抽真空,更换润滑油及加注制冷剂。开机正常运行三十几个小时后油泵跳开致使压缩机报油压低而保护停机,油泵开关复位再次启动,油泵,油压都正常,但压缩机电机好像有堵转的嗡嗡声,七八秒后就跳1600A空开,检查油路,阀都正常,不知是不是导叶没关闭所致还是有其他原因?麦克维尔的离心机不知道有没有在停机时可以盘车的地方?求教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报