土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房跳闸紧急求助:

配电房跳闸紧急求助:

发布于:2006-03-16 00:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本单位有一台400KVA的变压器,经进线柜的万能式断路器后,分五路送给1#~5#路负载,另加电容补偿柜进行自动补偿。其中4#负载最大(运行时电流达150A),5#最小(运行时约有40A),1#~3#负载均一样,运行时电流约为80A。
该系统运行已有几年了,一直使用正常,其中万能式断路器工作灵敏,每当电网缺相或瞬时停电时均能跳闸。
3月14日16:00,当1#~4#生产线均在生产时突然跳闸,当时未发现配电房有异常,以为是电网波动,重新合闸。4条生产线继续运行。
3月15日1:00,4条生产线在运行时又跳闸,后检查发现高压保险丝当中有一相已经烧断,进配电房有轻微的味道,但检查全部配电柜及电缆,未发现烧焦现象,检查5条出线电缆,发现1#电缆中有一根相线对地绝缘只有0.2M欧,3#电缆中也有一根相线对地绝缘只有0.1M,其余未见异常。
2#、4#电缆均正常,3月15日下午16:00重新合闸,给4#送电,4#设备开始运行,2#设备只有加热部分(约15KW)在工作。
3月15日20:40分,值班电工看到电容补偿柜与4#、2#设备的出线柜之间一道白光,然后就跳闸,接着就闻到胡味。高压保险未烧。
再次检查4#、2#的电缆,均正常。检查电容柜与出线柜,未看出明显的变色现象。再检查电容补偿柜,发现控制线路的保险3A、5A已烧断,电容柜的补偿回路共13路,三相电源——保险——切换电容接触器——热继电器——电容器。后发现9、10、11回路的的保险已烧,胡味是从其中的切换电容接触器10KM发出来的,拆下10KM、11KM,发现其安装的底座有灼伤的痕迹,拆开10KM,可以看出其线圈已烧符,线圈旁的瓷环也已变焦黄。
电容均正常,所有电缆及线均未见异常。
现在想知道的是:到底是什么原因导致断路器跳闸?
1) 先是电缆对地短路,后来已将对地短路电缆已断开,为什么还跳闸,难道是10KM对柜体绝缘不好?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • huyie
    huyie 沙发
    从上图可以看出,左起第2\3\4个接触器分别为9KM\10KM\11KM,上端的速熔已烧,我们能看到的是10KM上端变黑,10KM接触器线圈已变胡.
    已将对地短路电缆断开后,为什么还会有第三次跳闸?难道是10KM线圈对机架短路,还是速熔胡光造成的?
    2006-03-20 21:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • huyie
    huyie 板凳
    跳闸原因已经查明:第一次和第二次是由于电缆接头进水,剖开车间地下的接头,可以看到接头一端的红\绿\黄三根相线已变黑,整个变黑的长度约1米,越靠近接头处越黑,从接头处断开后.一边的黄线对地短路,一边则完好.
    第三次跳闸的原因现在还不能下结论,只是怀疑10KM的线圈短路造成.也怀疑是10KM上端保险烧坏时产生的弧光导至万能式断器跳闸.
    2006-03-20 21:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工临电问题

根据施工主要设备表所计算出的临时用电负荷一般偏大,请大侠指教是否有经验数值或经验计算公式。 感谢!!!

回帖成功

经验值 +10