求教电缆肘型头接法
求教电缆肘型头接法
购买了一台315箱变做临时变,厂家最大可以配185接头(肘型头),实际进线电缆为240.不想做分接箱用什么办法可以直接接入。
发布于
2011-01-20 18:47:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
fcwj5lili
我是做电缆接头的厂家,有什么这方面的问题直接可联系我,电话15972907766
2011-02-22 13:39:22
来自 PC
评论
举报
whb9501
用美式T行头,就可以了,肘型头是200A的
T头是600A的