绝缘监察装置和小电流选线装置是一回事么?如果不是,它们有什么不同?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pkbest
    pkbest 沙发
    好好学习天天向上
    2011-01-26 17:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    二楼说的不错。绝缘监察装置只是对系统的各相电压进行实时监测,一旦发生单相接地或PT熔断器(包括一次、二次),能在绝缘监察装置中能有体现。但是只能判定是哪一相,无法判定是哪一回路!
    小电流接地选线装置,是应用在中性点非有效接地系统中,用于发生单相接地时,能够相对较为准确的判断出是哪一回路的发生了接地故障,以便操作人员尽快切除接地故障!