  • co1509684779689
    本帖最后由 易一易 于 2017-11-22 17:15 编辑

    多层,4级抗震,C25混凝土350宽梁双肢箍的飘过`~~~
    2017-11-22 17:14:22 来自 PC 评论 举报
  • 阿根
    350宽时就要做成四肢箍筋
    1.这个可以根据《高规》6.3.4条3款,在箍筋加密区范围内的箍筋肢距:一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。(《抗规》6.3.4条3款也有如此规定。)
    2.在计算箍数的时候,一般我们是考虑双倍的,比如二肢箍、四箍、六箍等等。
    所以根据计算得350mm宽梁的箍数为n>3,我们就取n=4;其他宽度同理计算可得。