土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 封闭式母线能否室外敷设

封闭式母线能否室外敷设

发布于:2006-03-15 22:50:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
封闭式母线能否室外敷设,

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    这个要看母线槽的等级,如果不能防水那怎么能室外敷设?
    我原来单位就出现过电器井进水,导致1000A母线槽短路爆炸事故.那母线槽接口是用绝缘板隔离的,加上做好绝缘的穿心螺丝夹紧连接保证通电,然后就是借口不防水,水又脏导电.击穿爆炸.
    所以如果能做到防水那不光可以室外敷设,还可以水下敷设.
    2008-04-29 12:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • jk_duan888
    jk_duan888 板凳
    当然可以。
    2008-04-28 15:37:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高次谐波

请问各位,高次谐波到底对电气设备有多大的危害?谢谢指教!

回帖成功

经验值 +10