土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ MAU风机变频完美控制过房间的微正压差吗?
新手也来凑热闹,各位老大你们用过MAU风机变频完美控制过房间的微正压(5-10Pa,低于0Pa控制失败)差吗?采样点只有一个(假设MAU提供10个房间)你们完美的控制过吗?假设开个门只要5秒。完美控制的请赐教啊!

全部回答(9 )

  • fzcefc
    人淋室、货淋室、缓冲间——都是用来防止开门前后压力变化太大滴
    2011-02-24 10:21:24 来自 PC 评论 举报
  • poorpc

    那怎么在门上做呢?提供以下思路呢
    2011-02-19 19:53:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10