土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台变压器校相时的怪现象,有经验的给解释下

两台变压器校相时的怪现象,有经验的给解释下

发布于:2011-01-20 14:20:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位更换了一台变压器,在校相时发现如下怪现象,请大家帮助分析下:
原来两台变压器均为1250KVA ,现将其中一台更换为1600KVA(3#变压器),另一台为4#变压器,两台变压器接线均为Yyn0,3#变压器短路阻抗接近
3#变压器高压侧电压6.48KV 4#变压器高压侧电压6.13KV
在核对相序是测量电压如下:
3#变压器 : A(3#) ----a(4#) 33V
A(3#) ----b(4#) 412V
A(3#) ----c(4#) 385V

B(3#)-----a(4#) 382 V
B(3#)-----b(4#) 33V
B(3#)-----c(4#) 412V


C(3#)-----a(4#) 407V
C(3#)-----b(4#) 376V
C(3#)-----c(4#) 33V
单独测量其中任意一台变压器的线电压和相电压均正常
造成该现象的原因是什么?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • wyxhanmay
    wyxhanmay 沙发
    从提供的记录数据来看,两台变压器的相位是相同的。同相间30几伏的压差是两台变压器一次侧电压不同引起的,通过改变电压分接开关的调整来解决。
    2011-02-10 10:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器核相,可能会出现电源电压不平衡,一台高一台低的情况,首先我们要对标准值有一个认识。下图是0与11之间的相位差和测量值:

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-30 11:32 编辑 ]
    2011-01-30 11:30:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各种电抗器的计算公式

希望你能够对需要的人有所帮助!!

回帖成功

经验值 +10