发布于:2011-01-20 14:20:20
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
我单位更换了一台变压器,在校相时发现如下怪现象,请大家帮助分析下:
原来两台变压器均为1250KVA ,现将其中一台更换为1600KVA(3#变压器),另一台为4#变压器,两台变压器接线均为Yyn0,3#变压器短路阻抗接近
3#变压器高压侧电压6.48KV 4#变压器高压侧电压6.13KV
在核对相序是测量电压如下:
3#变压器 : A(3#) ----a(4#) 33V
A(3#) ----b(4#) 412V
A(3#) ----c(4#) 385V
B(3#)-----a(4#) 382 V
B(3#)-----b(4#) 33V
B(3#)-----c(4#) 412V
C(3#)-----a(4#) 407V
C(3#)-----b(4#) 376V
C(3#)-----c(4#) 33V
单独测量其中任意一台变压器的线电压和相电压均正常
造成该现象的原因是什么?
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
wyxhanmay
沙发
从提供的记录数据来看,两台变压器的相位是相同的。同相间30几伏的压差是两台变压器一次侧电压不同引起的,通过改变电压分接开关的调整来解决。
2011-02-10 10:25:10
赞同0
-
lingxuct
板凳
变压器核相,可能会出现电源电压不平衡,一台高一台低的情况,首先我们要对标准值有一个认识。下图是0与11之间的相位差和测量值:
2011-01-30 11:30:30
赞同0
加载更多回复 举报
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-30 11:32 编辑 ]
回复 举报