大家帮忙分析一奇异现象,谢谢

发布于:2011-01-20 12:45:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我在做一供热工程碰到如下怪异现象,


新建40吨燃煤锅炉一台,仅供八幢17层的住宅楼,地下室设换热站,由于锅炉那面采用分布式变频,所以换热站内三组水泵,一次管网循环泵,二次循环泵,二次补水泵,正常运行一段时间后出现了回水压力自行升高的现象,回水压力靠变频恒压补水控制不可能过补偿很多,且在回水灌式除污器排污时也没发现什么脏东西,这几天经常出现这个问题,压力一点一点的自己上升,列设定回水压力0.55MP,压力可自行升高至0.65MP,大家有过类似经验的,,,,,,望赐教,,谢谢

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangjk-1
    zhangjk-1 沙发
    回水温度不断升高时,回水压力也在不断升高,属于基本正常状态;
    回水温度(或供水温度)基本稳定时,回水压力仍不断升高,可能是换热器串水(高压的一次侧水进入二次测)。
    2011-02-01 21:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • hongliu20032001

    说的对!供水温度一定很高早成的。
    2011-01-31 15:08:31

    回复 举报
    赞同0