《钢规》与《门规》发生冲突怎么办?
《钢规》与《门规》发生冲突怎么办?
如题,大伙发表一下见解。譬如屋面活载的取值0.3还是0.5的问题。
发布于
2006-03-15 20:20:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
jakfs
两个《规》已经进行了协调,能举出例子来吗?
2006-03-30 17:43:30
来自 PC
评论
举报
lhdx9910
至于屋面活载取值问题:应该按照门规来取,受荷面大于60平米,就可以选0.3,小于60的选0.5