土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 但在发生火灾水池底用一备电控阀吗?有这种阀吗?可以这样作吗?
现场是坡地别墅区,室外消防和生活水共用管网;设消防和生活水池在山顶(有2小时消防用水和3小时生活用水);问题在于消防水不作他用的技术措施中:超出2小时用水可以用高于水位管开孔方法,但在发生火灾水池底部出水管的控制阀可以作成一用一备电控阀吗?有这种阀吗?可以这样作吗?

全部回答(19 )

  • renxuehua

    室外消防和生活用水合用了,生活用水出水管在上面,消防出水管在最底部,水抽到生活用水出水管位置,下面的水就抽不出来了,消防用水可以得到保证不做他用,消防出水管上的阀门和手动按钮联动,只有在火灾发生时才开启并用消防用水灭火,以上这些发生火灾后都没有问题。再说平时的问题,因为室外管网只有消防水池这个水源而已,平时消防管路里的水量及压力也要靠消防水池的出水来满足,因为火灾时才联动开启消防出水管上的阀门,平时是关闭的,所以实际是用生活出水管来保证的,假设别墅里一直用生活用水,消防水池的水位接近生活出水管的时候生活用水快没有了,因室内消防及生活用水是连通的,就会用到消防管路里的水,平时消防管路里就会没有水,你原来的设计是常高压系统,现在就不能满足了,所以在消防和生活合用的室外管进入室内后分别连接消防和生活用水管上应该设止回阀,不能连通。。。。。好像还有点问题,得想想,怎么保证室外管上的水不要抽干。。。
    2011-02-03 17:48:03 来自 PC 评论 举报
  • guoyan0106
    进来看看学习一下!
    2011-02-01 13:18:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10