土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 康拜恩1.5匹不制热

康拜恩1.5匹不制热

发布于:2011-01-20 08:13:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
康拜恩1.5匹空调制热效果不明显,测开机时电流由3.6A上升到5.5A,电流立即减小到4.2A基本不动。压力由开机时4.5Mpa上升到2.1Mpa后立即往下掉到1.2Mpa。此时压缩机运转正常,但制热不好。R22应该够了,开机后电流压力能升到正常工作。请问这是什么原因?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    楼主描述的这段话,着实让我费解"压力由开机时4.5Mpa上升到2.1Mpa后立即往下掉到1.2Mpa。"

    R22制冷剂在正常工作中不可能是这样的压力,是不是楼主把压力单位搞错了 ?另外,这是冷凝压力还是蒸发压力?

    如果是回气压力,再结合描述的现象来看,制热刚开机时,内机风扇应该还没运行,所以压力和电流都较高。当内及风扇运行起来后,压力电流都下来了,说明室外机所提供的热量不足。不知道此时冷凝压力是多少。
    室外机供热量不足的原因有很多:制冷剂不足、室外换热器过脏,室外风扇风量不足,室外环境过低,室外机换热器结霜,毛细管微堵。。。。。等等
    但是,如果内机风扇转速时根据内机盘管温度控制的话,那么只要供热不足,盘管温度不够,那么内机风扇就不能持续保持在高档转速运行。这个楼主自己可以去确认一下。
    2011-01-23 16:01:23

    回复 举报
    赞同0
  • yanwenxing
    yanwenxing 板凳
    将温度设定高点,不行就换温度传感器。
    2011-01-23 14:25:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖分集水器内温控阀

设计院地暖分集水器内温控阀带远传温控表,我感觉应该电气配线,可是设计人员一直没有补充设计!求教下高手,是否需要?

回帖成功

经验值 +10