土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 谁能教教我暖通外网直埋直管段的固定支架距离怎么算啊??

谁能教教我暖通外网直埋直管段的固定支架距离怎么算啊??

发布于:2011-01-19 22:05:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
外网管段有很长一段直管段,设固定支架的话,多长的距离设一个呢?固定支架中间的补偿器位置怎么定?伸长量怎么算呢???看技术措施和直埋管道的规范,有一大堆公式 都不理解,不知道该怎么设,请高手指点一二,万分感谢!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mj_5
    mj_5 沙发
    1.固定墩间距按最大摩擦长度确定,简单点讲就是用土壤的摩擦力克服管道刚度,大于最大摩擦长度管道就没有办法伸长了。
    2.补偿器布置形式有多种,要对管道进行受力分析后确定,最好做到安全、经济。
    3.有补偿直埋,补偿器的弹性力相对于管道摩擦力是很小的,计算时基本可忽略.(套筒较大,波纹很小)。
    2011-02-11 12:13:11

    回复 举报
    赞同0
  • mengxianfad
    mengxianfad 板凳
    这还与补偿器的类型有关系吧?
    2011-02-11 10:21:11

    回复 举报
    赞同0