土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 巷道堆垛式立体车库喷头布置

巷道堆垛式立体车库喷头布置

发布于:2011-01-19 17:39:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
机械立体车库一个停车位为2.2m,三辆车为一个单元,单元总宽度为2.2*3=6.6m,喷头布置有两种方案,方案一:布置两排,两侧距端墙距离为1.6,喷头之间距离为3.4m.此方案喷头不在车辆的正上方,也不在车与车之间,灭火效果不好,但是造价低。
方案二:喷头布置4排,两侧靠端墙各布置一排,在三辆车的中间上均匀布置2排,则四排喷头的之间间距都为2.2m,紧贴两侧端墙布置喷头,这样喷头都在车与车的正中间,灭火效果好,但是不满足两喷头间距大于2.4m的要求,可能会导致着火时一个喷头喷水了,与其相邻的喷头喷水时间之后。
请教高手指教那个方案好?或者有别的更好的建议。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • qingqingbaibai
    我觉得方案2比较好,就相当于喷头流量大了点而已
    2011-09-08 09:34:08

    回复 举报
    赞同0
  • jixiujuansc83
    jixiujuansc83 板凳
    这个是无人机械立体式车库,方案二是。正确的,正如版主所说的考虑喷头下的障碍物,详见喷规7.2.2.

    [ 本帖最后由 jixiujuansc83 于 2011-1-26 16:10 编辑 ]
    2011-01-26 16:09:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多