土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM梁平法出施工图梁端配筋的问题

PKPM梁平法出施工图梁端配筋的问题

发布于:2011-01-19 17:12:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般是按裂缝验算并考虑梁端支座宽度影响来实配钢筋的吧,之前的工程做下来自己统计了一下,一般梁端负筋按照上述方法比SATWE计算简图的配筋大30%~50%,最近看到一篇文章说:考虑有楼板负筋能延缓梁端裂缝展开,还有楼面活载变化较大,当活载减少时,裂缝能闭合,还有梁端负筋太多不利于强柱弱梁机制,故梁端负筋只要比计算大10%左右即可,请教一下,这样的说法正确么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dongzujie
    dongzujie 沙发
    梁端负筋放大,弊大于利
    2011-01-20 15:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • hexy1982
    hexy1982 板凳
    老版本还没有考虑双筋作用,但是工程实际做法是梁下部钢筋全部通长伸入支座,所以配筋量其实很大。再加大就没有必要了吧,做工业建筑的哥们,加荷载比直接加配筋更合理更可控一些吧。
    2011-01-20 14:53:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教砼梁塑性较位置

在结构力学教材里面,钢筋砼梁塑性破坏的时候,塑性铰形成应该出现在梁端和跨中,但这应该是理想的吧。没记错的话,梁端是在离梁端1/3跨度内,跨中也是1/3跨度,是这样么?

回帖成功

经验值 +10