给排水工程
\
建筑消防给水
\
如何划分消防水箱的容积?
如何划分消防水箱的容积?
如何划分容积为6立方,12立方,18立方的消防水箱?选择依据是什么?请赐教!谢!
发布于
2006-03-15 16:11:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
libinyong
十分多谢!因为我这里没规范!?
2006-04-22 21:10:22
来自 PC
评论
举报
lu0923
帮你贴上来:
高规:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
建规:二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
2006-03-15 19:22:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
libinyong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
66
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 720 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
