土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器为什么不使用相间避雷器
10kV配电变压器在分闸时相间一样会有过电压产生,为什么一般不在相间加避雷器来限制过电压。谢谢。

[ 本帖最后由 wwxxly 于 2011-1-19 14:04 编辑 ]

全部回答(11 )

  • wwxxly

    的确如您所说,接在相间雷电流没有通路了。但是一般空载分闸过电压都是降落在线圈上的,35kV以下中性点不接地,避雷器无法保护线圈。
    2011-01-24 14:18:24 来自 PC 评论 举报
  • zzlyddt
    5楼和6楼回答的好。非常赞同,严重支持!
    2011-01-23 10:00:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10