土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢剪力墙结构判定问题急 。。。。。。。

短肢剪力墙结构判定问题急 。。。。。。。

发布于:2011-01-19 09:53:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首层层高5 米(1.8米墙)导致首层全部是短肢墙(除电梯井),二层以上一般墙占63% 。
(高规)若干问题解说(黄小坤)短肢剪力墙承受的地震倾覆力矩可占结构底部总倾覆力矩的40%~50%.对于倾覆力矩小于15%的剪力墙,不必判定为短肢剪力墙结构.
首层全部是短肢墙(除电梯井)怎么判定呢?现在按照广东省计算短肢结构体系。

现在内力计算按照一般剪力墙结构体系计算


**********************************************************************
框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱及短肢墙倾覆弯矩 墙斜撑倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比

13 1 X 244.3 18.4 92.99%
Y 153.5 115.1 57.14%
12 1 X 161.4 94.0 63.21%
Y 198.0 100.6 66.30%
12 2 X 476.0 59.8 88.84%
Y 547.8 211.5 72.15%
12 3 X 254.1 254.6 49.95%
Y 136.2 220.2 38.20%
11 1 X 1281.5 1803.9 41.53%
Y 1439.2 2318.1 38.30%
10 1 X 1672.1 3255.3 33.93%
Y 1971.8 3976.5 33.15%
9 1 X 2101.2 4936.6 29.86%
Y 2574.1 5872.7 30.47%
8 1 X 2572.8 6807.2 27.43%
Y 3250.1 7968.4 28.97%
7 1 X 3077.8 8876.5 25.75%
Y 3990.2 10252.1 28.02%
6 1 X 3611.8 11127.2 24.51%
Y 4789.3 12731.3 27.34%
5 1 X 4165.0 13577.4 23.48%
Y 5636.2 15424.0 26.76%
4 1 X 4722.9 16232.0 22.54%
Y 6517.4 18338.5 26.22%
3 1 X 5279.9 19079.3 21.68%
Y 7400.9 21498.0 25.61%
2 1 X 5886.6 22105.6 21.03%
Y 8286.8 24854.4 25.00%
1 1 X 9437.7 24764.3 27.59%
Y 12236.8 28316.4 30.17%

[ 本帖最后由 huanglong3630 于 2011-1-19 13:57 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿根
    阿根 沙发
    热情关注此问题,本人也想知道答案!
    2011-01-20 14:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • huanglong3630
    huanglong3630 板凳
    首层层高5米,二层以上层高3米一般墙占63%,本工程的一些剪力墙长1800,在底部加强部位,墙厚为250,上部墙厚为200,也就是说下部满足短肢剪力墙的条件(除电梯井),上部为一般剪力墙)
    审图没有问题 就是要弄明白
    2011-01-20 12:41:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

26层剪力墙结构 一,二层有通窗

本工程地上26层,地下2层。地上一、二层为商业,以上为住宅。一层层高4.5米,二层4.2米,以上为2.9米。楼梯间窗户居然把一、二层都开通了,一层顶做不了连梁,这种情况怎么处理呀。二层顶楼梯间的窗上面连梁高度为1450mm.

回帖成功