土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地电阻仪的线是否可以延长?

接地电阻仪的线是否可以延长?

发布于:2011-01-18 20:58:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
测量接地电阻的专用摇表有两根线,一根长的,一根短的,就是要打到地里面的去的那两根,能不能延长?因为我们在测配电室外的接地网的电阻的时候发现周围都是水泥地,离泥地还有一段距离,用原配的线根本够不到,能不能给线接一段呢?

还有一点是配电室外的接地网的接地电阻应该怎么测?我这的配电室是在外墙有好几组扁钢,每两根并接在一起,一根来自配电室,一根来自接地网。需要松开再测么?是测哪组就松开哪组还是都要松开?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nisongyaho
    nisongyaho 沙发
    加延长线会使测试结果偏高,如果你对接地有信心,可以延长的。
    2011-04-26 18:15:26

    回复 举报
    赞同0
  • gaozhilinwu
    gaozhilinwu 板凳
    刚碰到问题
    请教各位大侠测量接地电阻执行什么规范或是标准,
    共享一下
    2011-04-26 17:06:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用电负荷分配问题

请教:新工厂为两路35kV进线(高压I段II段)经过馈线柜供4台10000kVA变压器,一次系统是高压I段带1#、3#变,II段带2#、4#变,I、II段之间无母联;高压4台10000kVA变压器各带一段母线,经变压后10kV 1#与2#变之间有母联,3#与4#变之间有母联,10kV共有34台馈线柜,其中3#、4#变已接18路出线至各分变压器,供新厂房使用;1#、2#变将有16路出线,由旧厂房脱壳翻入,现考虑应急预案,假如外线路停电或者限电,遇到1#与2#、3#与4#联络问题,16路电缆脱壳如何分配负荷?或者说18路已接出线是否要调整?

回帖成功

经验值 +10