0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2161 人订阅
阅读下一篇
用电负荷分配问题请教:新工厂为两路35kV进线(高压I段II段)经过馈线柜供4台10000kVA变压器,一次系统是高压I段带1#、3#变,II段带2#、4#变,I、II段之间无母联;高压4台10000kVA变压器各带一段母线,经变压后10kV 1#与2#变之间有母联,3#与4#变之间有母联,10kV共有34台馈线柜,其中3#、4#变已接18路出线至各分变压器,供新厂房使用;1#、2#变将有16路出线,由旧厂房脱壳翻入,现考虑应急预案,假如外线路停电或者限电,遇到1#与2#、3#与4#联络问题,16路电缆脱壳如何分配负荷?或者说18路已接出线是否要调整?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
请教各位大侠测量接地电阻执行什么规范或是标准,
共享一下
回复 举报