土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 征集地暖设计课件

征集地暖设计课件

发布于:2006-03-15 13:19:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
征集地暖设计课件
对象:所有网友
要求:详细说明地暖的设计过程(负荷计算和管子间距以一个房间典型为例即可,如何使各环路管子长度接近要说明),
最好图文并茂,表现形式不限。
一等奖:1名,每人加60分;
二等奖:3名,每人加40分;
三等奖:5名,每人加20分。
鼓励奖:若干名,人数、加分视情况而定。
特等奖加分视作品质量而定。
截稿日期:延长

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • liutengxiao
    liutengxiao 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: 支持 支持 支持 支持 支持 大家努力啊
    2009-02-21 10:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhongyiren520
    zhongyiren520 板凳
    我们做的设计就是地源热泵的.地源热泵主机可以包含制冷,地暖,和生活热水.
    下面我讲讲我怎么做地暖吧.
    热负荷是按60W到80W没平米
    大家最关注的应该是怎么绘制地暖图吧.
    我是这样做的,根据地暖面积,确定有几个环路(一个集分水器不超过5个环路),
    每个环路有多长(规范上是120M),为了考虑效果,我设计的是100M左右.
    确定集分水器位置,一般在卫生间,洗衣房,及不影响美观的走廊一角.
    2007-11-07 10:06:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多