土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 重钢厂房的柱距

重钢厂房的柱距

发布于:2011-01-18 18:01:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
第一次做重钢厂房,找了很多的图,对于重钢厂房的柱距发现有差别较大,不少柱距达到12m,这样合理吗

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jasonzxl
    jasonzxl 沙发
    这个是有原因的。结构合理且比较经济。
    对于重钢厂房维护结构在用钢量中的比重较小,钢柱、吊车梁所占的比重较大。在有大吨位吊车的情况下,起吊高度、檐口一般都比较高,因横向水平力和地震力的作用,使得必须采用大截面钢柱或格构柱才可以保证厂房的刚度。这时,水平力起控制作用的可能就是吊车横向水平力和地震力,风不起主导作用。因此做6m柱距和12m柱距,甚至更大柱距,柱子的截面可能相差不大,吊车梁截面虽然随柱距加大,但增量有限。在这种情况下,大柱距离明显更加经济。而且对于设置大吨位吊车的厂房,起吊的物件尺寸必定比较大,大物件在厂房里运输的时候肯定需要更大的开间,所以对内部大柱距有刚性需求。
    对外墙及屋面,可以在柱距中间设置墙架构件减小屋面墙面维护构件的跨度。
    2011-07-14 22:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • daisong8
    daisong8 板凳
    做重刚的都牛逼啊,膜拜了
    2011-07-14 16:11:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2010版抗震设计规范及条文说明

很清晰,正版拷贝

回帖成功

经验值 +10