土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆沟内层架垂直间距是否可以取150mm
1kV的电力电缆最大185的,因电缆沟比较浅,层架垂直距离想设定为150mm,看电缆规范似乎够了,但是GB图集电力电缆间都是200,不知道取150到底可以不?

DL.jpg

全部回答(8 )

  • ldtieme
    顶一下!同样遇到电缆沟浅、支架如何设计的问题!
    2014-07-25 12:46:25 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    你自己就模棱两可,150似乎够了。本来就够了,规范要求最小150. 200当然也可以了。
    2014-07-12 13:28:12 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2077 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10