土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 结构统一做法

结构统一做法

发布于:2011-01-18 16:19:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
希望有帮助

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • whq5491073
    whq5491073 沙发
    不用下了。。。复制上去了 。。可以根据这个做参考么
    2011-01-18 16:29:18

    回复 举报
    赞同0
  • whq5491073
    whq5491073 板凳
    1 设计前提条件
    1.1 建筑物安全等级(地基规范):地基基础设计等级为丙级。
    1.2 建筑物重要性类别(抗震规范):丙类。
    1.3 建筑结构安全等级:二级。
    1.4 抗震设防烈度:6度;设计基本地震加速度值0.05g。
    1.5 设计地震条件:地震分组为第二组。
    1.6 建筑场地类别为Ⅱ类。
    1.7 抗震等级:框架四级。
    2 结构荷载条件
    2.1 风荷载
    A、基本风压取0.8 KN/㎡
    B、体型系数:1.4
    C、地面粗糙度:B类
    2.3 楼面活荷载不折减
    2.4 混凝土容重 (kN/m3): Gc = 27.00
    2.5 周期折减系数:
    TC = 0.7
    2.6 考虑活荷不利布置;
    梁跨中弯矩增大系数: BM = 1.00
    2.7 中梁刚度增大系数: BK = 2.0
    2.8 梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85
    2.9 计算重力荷载代表值活荷质量折减系数(两处):

    4.6 地梁配筋时,钢筋放大系数上下均取1.05;归并系数1.1; 基础归并系数0.3
    5.1 柱
    5.1.2柱筋放大系数1.1,归并系数0.3;
    5.1.3 柱纵筋最小配筋率0.9%:
    400X400:8φ16
    450X450:8φ18或12φ16
    500X500:12φ16
    600X600:12φ20或16φ18
    700X700: 16φ20或20φ18
    5.1.4 柱纵筋间距不大于200
    5.1.5 纵筋尽量用φ20,最大不超过φ25
    5.1.6 箍筋尽量用φ8,当φ8@100不够时可用至φ10;
    原则上,箍筋不采用φ12,否则需说明加大保护层厚度。
    5.1.7 箍筋加密区用@100;非加密区用@200;角柱箍筋非加密区用@150;
    5.1.8 底层箍筋全长加密
    5.1.9柱按双偏压计算
    5.1.10注意短柱要全长加密

    5.2 梁
    5.2.1 用平法表示梁配筋,当梁布置密集时,可分为纵向梁,横向梁两张图。梁上下筋放大系数1.05,归并系数0.1。主次梁交接处,吊筋需表示。梁上起柱处,要表示。
    5.2.2 梁宽250、其他次梁可小于250,跨度大于8000可用300;梁高1/8-1/12;断面尺寸控制办法:计算时用TAT,看计算结果配筋图内的配筋率图;要求全截面配筋率1.5-1.7之间。
    5.2.4贯通全跨的上、下纵向筋各不小于2φ14
    5.2.5纵筋尽量用φ20及φ18,最大不超过φ25;一排根数不超过4,当配筋面积大时可做至二排或三排(第三排钢筋不超过2根)
    5.2.6 梁跨度小于3000,纵向钢筋通长设置;梁跨度3000-4000,第一排纵向钢筋通长设置,如相邻跨跨度不小于6000,则所有纵向钢筋通长设置。
    5.2.7 梁箍筋框架梁不小于φ8@200;次梁不小于φ6@200。梁端箍筋加密区长度为1.5倍梁高且不小于500,加密筋直径8,间距:hb/4、8d、150三者取小值。
    5.2.8 如计算需配受扭筋则扭筋间距≤200:
    梁高400-450不少于2根(双边);
    梁高500-650不少于4根(双边);
    梁高700-850不少于6根(双边);
    梁高900-1050不少于8根(双边);
    5.2.9 扭筋面积分配办法:
    梁高≤400:扭筋面积上中下分别为1/3,1/3,1/3
    梁高>400:扭筋面积上中下分别为1/4,1/2,1/4
    5.2.10裂缝宽度要求:楼面≤0.3;屋面≤0.2

    5.3 板
    5.3.4 板配筋图用PKPM生成,板上下筋放大系数1.05。板钢筋不编号,整跨板配筋可编号。边支座设铰接;板面有高差设固端。板图内需表示构造柱。
    5.3.5裂缝宽度要求:楼面≤0.3;屋面≤0.2
    5.3.6 板钢筋受拉钢筋最小配筋率0.27%,分布筋配筋率不小于0.15%:
    6 施工图内容及统一要求
    6.1板面开洞及周边加筋;
    6.2板面标高不同时要有表示或注明标高。
    6.5钢筋的锚固、搭接长度在结构总说明中统一说明,不在各张施工图中说明。
     
    2011-01-18 16:27:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手问个问题,4S店 2层钢结构用什么结构形势好

如题4S店 2层钢结构用什么结构形势好最大跨度15米

回帖成功

经验值 +10