土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教:转速信号装置跳变问题

请教:转速信号装置跳变问题

发布于:2011-01-18 16:12:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教:水轮发电机组停机时,转速信号装置30%ne接点动作,开入plc,经plc开出,经继电器重动后动作风闸加闸电磁阀。
故障现象:转速信号装置降至30%ne时,模出量跳变。望专家讲解!!
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    检查下信号线的接线,把PLC模块检查下。
    2011-01-18 17:18:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电能计量接线规范

我在论坛找了好久没找到,从别的地方找到的,希望对大家有帮助

回帖成功

经验值 +10