电缆相线对地短路如何查找?
电缆相线对地短路如何查找?
有一根电缆3X95+1X35 ,从配电房到车间,整个长度约100米,其中有一根相线对地短路,请问各位大侠,如何较准确找出短路点?
发布于
2006-03-15 12:29:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
秋红
最简单的办法使用红外线温度仪,沿线路测试,温度最高的地方就是短路点.
2006-03-15 16:36:15
来自 PC
评论
举报
zengbao_kang
1.一般短路点不会在电缆中间,先检查接头的地方有没有短路点。
2.如果不是接头地方短路可以用以下方法试一下:把电缆两头脱开,测出发生短路的一相,在电缆一端此相对地加电压,在回路中串接一电容,在加电的瞬间注意观察什么地方有放电,放电的地方就是发生短路的地方。
2006-03-15 15:23:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
huyie
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
36
回复
46
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
秋红
2006-03-15 16:36:15
来自 PC
评论
举报
-
zengbao_kang
1.一般短路点不会在电缆中间,先检查接头的地方有没有短路点。
2006-03-15 15:23:15
来自 PC
评论
举报
加载更多最简单的办法使用红外线温度仪,沿线路测试,温度最高的地方就是短路点.
2.如果不是接头地方短路可以用以下方法试一下:把电缆两头脱开,测出发生短路的一相,在电缆一端此相对地加电压,在回路中串接一电容,在加电的瞬间注意观察什么地方有放电,放电的地方就是发生短路的地方。