土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆相线对地短路如何查找?
有一根电缆3X95+1X35 ,从配电房到车间,整个长度约100米,其中有一根相线对地短路,请问各位大侠,如何较准确找出短路点?

全部回答(3 )

  • 秋红

    最简单的办法使用红外线温度仪,沿线路测试,温度最高的地方就是短路点.
    2006-03-15 16:36:15 来自 PC 评论 举报
  • zengbao_kang
    1.一般短路点不会在电缆中间,先检查接头的地方有没有短路点。
    2.如果不是接头地方短路可以用以下方法试一下:把电缆两头脱开,测出发生短路的一相,在电缆一端此相对地加电压,在回路中串接一电容,在加电的瞬间注意观察什么地方有放电,放电的地方就是发生短路的地方。
    2006-03-15 15:23:15 来自 PC 评论 举报