土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑基坑工程监测你们做了吗?
《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009已经自2009年9月1日实施,其中第3.0.1条等为强制性条文,应该强制实施,大于5米基坑必须监测,但是实际上我们这里没有工程这么去做,我想问下会员们,你们那里实施的情况?

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2024年09月29日

    gg286014472
    我现在就在做基坑监测。。不过一般都是深基坑。。10多米以上的。。规范上虽说大于5米必须做监测。但是房建上不怎么严格的,据说都是去糊弄的、地铁和深基坑就比较规范了。。
    2011-01-19 10:44:19 来自 PC 评论 举报
  • wcddxshfd
    也要看地方的 在上海 3m的基坑 都要专门的监测。
    2011-01-19 22:56:19 来自 PC 评论 举报
  • lqs_34
    基坑支护方案设计中一般都有检测的内容,但是施工现场很少有做的。