土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一层只有一个防烟分区,风机按多大选

一层只有一个防烟分区,风机按多大选

发布于:2011-01-18 14:09:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教高人,如果每层只有一个防烟分区,排烟风机负担多个楼层,那么风机是按最大防烟分区面积乘以60选 还是按最大防烟分区面积乘以120选呢

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • linhaipingfeng
    规范上面很清楚 一个防烟分区×60 两个及以上×120。
    2011-03-31 20:36:31

    回复 举报
    赞同0
  • lei4231
    lei4231 板凳
    乘以60,不小于7200
    2011-03-31 20:08:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加压送风量

加压送风量还有人计算吗?还是只是直接按规范取值啊?:hug:

回帖成功

经验值 +10