土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 看不懂图,发个图上来好心人帮忙教教我谢谢!
我是工人出身, 看发电机测控屏电源通讯原理图,看不懂图,希望好心的高手指点以下?
我画图把问题表示出来的,帮忙看看附件,请问要学这类知识应该在哪个版块去,看些什么样的树呢?

1142477363907.JPG

全部回答(10 )

  • pangenuine
    13KR 是抗干扰元件,GDP是发电机保护装置,这里是接地保护。13nE1,13nE5是端子排编号。
    2006-04-13 11:14:13 来自 PC 评论 举报
  • guo7412
    13KR应该是绝缘检测表或其他保护设备,L,N分别代表外部过来的相线端子和零线端子,开口三角电压一般是不接断路器和熔断起的。L’和N’代表接进回路的相线和零线。
    13D代表柜子的对外端子排编号,13D36,13D47代表13D这个端子排的第36号端子和第47号端子。
    13n是发电机保护装置的设备编号,13nE1和13nE5分别代表这个装置上的E1端子和E5端子
    GDP表示数字式发电机保护装置,是英文第一个字母的简写。
    2006-03-30 21:42:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功