我管理的一个小区设有三套变频供水系统
1、最高供11F(实际为13F地下2层)楼高40M左右。泵选的为5Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。
2、最高供8F(实际为10F地下2层)楼高30M左右。泵选的为4Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。
3、最高供8F(实际为10F地下2层)楼高30M左右。泵选的为4Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。
2#和3#的配置完全相同。
现实使用中出现以下情况:
1、2#和3#变频始终在46~50Hz的状态下运行压力设定为0.38MPa,重来不见小泵运行。深夜一样 1#变频始终在46~50Hz的状态下运行压力设定为0.38MPa,重来不见小泵运行。深夜一样
2、如果如上的运行工况在楼里还有几户反映水压低
3、将每套系统各开一部大泵(24小时运行)住户没有反映关于水压的问题了。
现我想将三套系统并联使用但泵的扬程不一样,不知道后果如何
请问各位大虾有好的改造建议吗?Emill:hawk.han@163.net
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
楠竹楠竹
沙发
是不是水泵的扬程太低了,水在流动过程中因水头阻力,消耗了2米水柱,所以水压一直在38米处附近。或者是水压感应有问题,不能感应到2米的水压,“变频调速是用水压高速的”
2002-11-01 21:42:01
赞同0
-
lrmeng
板凳
我觉得是不是你的压力罐选用太小,而小流量太大
2002-10-23 12:29:23