潜水泵配电线路是否需要热继电器
潜水泵配电线路是否需要热继电器
潜水泵配电线路是否需要热继电器,因为我看有些图又不需要,有些又有用来做报警用的请各位多多指教,,
发布于
2006-03-15 10:44:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
zcliang_007
没有这样说吧。。。主要是看变压器的容量是否可满足直接启动的要求。
2009-03-20 23:01:20
来自 PC
评论
举报
huzx2000
规范上应该是11KW 以上就要软启动了,但实际工程中15KW以上才开始软启动
2009-03-17 09:50:17
来自 PC