先发条规范< <建筑给水排水设计规范> >(GB 50015-2003)(2009年版)
3.2.3 城市给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。

条文说明:3.2.3 城市给水管道(即城市自来水管道)严禁与用户的自备水源的供水管理直接连接。这是国际上通用的规定。当用户需要将城市给水作为自备水源的备用水或补充水时,只能将城市给水管道的水放入自备水源的贮水(或调节)池,经自备系统加压后使用。放水口与水池溢流水位之间必须具有有效的空气隔断。