土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一般照明,应急照明,事故照明怎么配电

一般照明,应急照明,事故照明怎么配电

发布于:2006-03-15 10:29:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我分不清应急照明,事故照明有什么区别.消防需要那些照明.还有疏散指示灯是否是为消防用.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    应急照明就是事故照明。只不过后者已基本淘汰。
    2006-03-15 12:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • 秋红
    秋红 板凳
    以下是引用guohaiping在2006-03-15 10:29:48.0发表的内容:

    我分不清应急照明,事故照明有什么区别.消防需要那些照明.还有疏散指示灯是否是为消防用.

    民用建筑电气设计规范JGJ/T16—92:
    照明方式与种类
    11.3.1照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。
    当仅需要提高房间内某些特定工作区的照度时,宜采用分区一般照明。
    局部照明宜在下列情况中采用:
    (1)局部需要有较高的照度。
    (2)由于遮档而使一般照明照射不到的某些范围。
    (3)视觉功能降低的人需要有较高的照度。
    (4)需要减少工作区的反射眩光。
    (5)为加强某方向光照以增强质感时。
    当一般照明或分区一般照明不能满足要求时,可采用混合照明。
    11.3.2照明种类可分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、景观照明和障碍标志灯。
    11.3.2.1应急照明包括备用照明(供继续和暂时继续工作的照明)、疏散照明和安全照明。
    11.3.2.2值班照明宜利用正常照明中能单独控制的一部分或备用照明的一部或全部。
    11.3.3备用照明宜装设在墙面或顶棚部位。疏散照明宜设在疏散出口的顶部或疏散走道及其转角处距地1m以下的墙面上。走道上的疏散指示标志灯间距不宜大于20m。应急照明的设置要求见附录C.3应急照明的设计规定,并应符合本规范第24章的有关规定。
    11.3.4航空障碍标志灯的装设应根据地区航空部门的要求决定。当需要装设时应符合下列要求:
    (1)障碍标志灯的水平、垂直距离不宜大于45m;
    (2)障碍标志灯应装设在建筑物或构筑物的最高部位。当至高点平面面积较大或为建筑群时,除在最高端装设障碍标志灯外,还应在其外侧转角的顶端分别设置;
    (3)在烟囱顶上设置障碍标志灯时宜将其安装在低于烟囱口1.50~3m的部位并成三角形水平排列;
    (4)障碍标志灯宜采用自动通断其电源的控制装置;
    (5)低光强障碍标志灯(距地面60m以上装设时采用)应为恒定光强的红色灯。中光强障碍标志灯(距地面90m以上装设时采用)应为红色光,其有效光强应大于1600cd。高光强障碍标志灯(距地面150m以上装设时采用)应为白色光,其有效光强随背景亮度而定。
    障碍标志灯的设置应有更换光源的措施;
    (6)障碍标志灯电源应按主体建筑中最高负荷等级要求供电。



    2006-03-15 11:42:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用电子镇流器的日光灯关闭后有规律的闪动是怎么回事?

我帮朋友安装了一个用电子镇流器的日光灯,开灯后一切正常,但关闭后灯管有规律的闪动,大约是2秒一次,开关是接在火线上的,将整套灯具接于插座上就没有这个现象了,没弄清楚,请教各位高手这是怎么回事?

回帖成功

经验值 +10