土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电机电容

单相电机电容

发布于:2011-01-17 20:12:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相电机的启动电容和运转电容都怎么选择啊,有计算公式吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    分相电容器容量公式:C=350000*I/2p*f*U*cosφ
    耐压公式:U(电容)大于或等于1.42*U
    C为容量;I为电流;f为频率;U为电压;功率因数高2p=2,功率因数低2p=4;cosφ为功率因数取0.55~0.75。

    双值电容的
    运转电容容量公式 :C=120000*I/2p*f*U*cosφ
    2p=2.4
    耐压公式:U(电容)大于或等于(2~2.3)*U
    起动电容容量公式 :C=(1.5~2.5)*C(运转)
    耐压公式:U(电容)大于或等于1.42*U
    电容选得太大造成电机电流过大,起动转矩大。
    2011-01-18 19:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • wennuan8315
    wennuan8315 板凳
    谁知道来帮帮忙啊
    2011-01-18 19:10:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问,我们选厂球磨车间,电机不变,为什么用电量不均衡

请问我们选厂球磨车间,电机不变,为什么用电量不均衡

回帖成功